土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热流速慢怎么办?
我做的一个上供下回单管系统,最不利环路热负荷是15.3KW,用鸿业,设定比摩阻60~120,结果管径为DN25,但是流速是0.2M/S,请问我该缩小管径么?

全部回答(6 )

  • lvfenglvhihi
    嗯 说得有道理 这样的话我就改成25的
    2011-01-13 16:19:13 来自 PC 评论 举报
  • vk3001h
    1、按25度温差计算,15.3KW负荷流量是526Kg/h,DN25钢管流速是0.26m/s,不算慢了。
    2、此时比摩阻为45Pa/m,确实小了点。但是缩一号管径,采用DN20的话比摩阻会剧增至145Pa/m。作为最不利环路,比摩阻还是稍小一些比较有利。
    2011-01-11 09:32:11 来自 PC 评论 举报