供热流速慢怎么办?
供热流速慢怎么办?
我做的一个上供下回单管系统,最不利环路热负荷是15.3KW,用鸿业,设定比摩阻60~120,结果管径为DN25,但是流速是0.2M/S,请问我该缩小管径么?
发布于
2011-01-07 11:20:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lvfenglvhihi
嗯 说得有道理 这样的话我就改成25的
2011-01-13 16:19:13
来自 PC
评论
举报
vk3001h
1、按25度温差计算,15.3KW负荷流量是526Kg/h,DN25钢管流速是0.26m/s,不算慢了。
2、此时比摩阻为45Pa/m,确实小了点。但是缩一号管径,采用DN20的话比摩阻会剧增至145Pa/m。作为最不利环路,比摩阻还是稍小一些比较有利。
2011-01-11 09:32:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lvfenglvhihi
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
15
回复
175
粉丝
1
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.37 万条内容 · 562 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
2、此时比摩阻为45Pa/m,确实小了点。但是缩一号管径,采用DN20的话比摩阻会剧增至145Pa/m。作为最不利环路,比摩阻还是稍小一些比较有利。