土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎样确定生活用水泵的流量和扬挰

怎样确定生活用水泵的流量和扬挰

发布于:2006-03-10 16:39:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我是做泵的,一般选泵需要水泵的流量和扬程,但有时别人会说有一个楼,大约50户,楼高30米,怎样确定水泵的流量和扬程?我也查过给排水设计手册,知道一些参数,如喷头的额定流量是0.15L/S,但不知怎样用这些参数估算水泵参数?请赐教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wj-1108
    wj-1108 沙发
    知道:厂区洁具的数量为169只自动冲水箱,楼高20米 ,地面输送距离1500M,使用情况为24小时.
    求:给水泵流量?扬程?
    请版主赐教,谢谢!!!
    2006-04-04 09:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • kimfl
    kimfl 板凳
    按每户3.5人估算

    已知:
    单元住宅,人数:175;
    最高日用水定额取:300 L;
    小时变化系数取:2.4;
    用水时数取:24小时。

    计算结果:
    最高日用水量为:52.50 立方米;
    最高日最大小时用水量为:5.25 立方米/小时。

    扬程按经验估算:30+20=50米

    以上均为估算指,仅做参考,最后必须按照实际情况计算秒流量及按照扬程计算公式精确计算!
    2006-03-12 16:16:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道泵设置问题

建筑给排水设计规范GB50015-2003第3.7.5条第3点规定:“水箱设置高度应满足最高层用户的用水水压要求,如达不到要求时,宜在其入户管上设置管道泵增压。”管道泵如何设置,又该如何控制管道泵的自动启停?