2006-3-14批准风云雷电为供配电版主版主申请 申请版面:电气技术版面分区:供电配电ID:wyxsacf 昵称:风云雷电性别:男 年龄:29籍贯:河北秦皇岛所学专业:电气自动化工作城市:河北秦皇岛所处行业:钢铁公司(首钢所属) 版主经验:做过QQ群的管理员,别的没有做过(不好意思) 应聘说明:对电气行业专业知识,我个人觉得还可以(哈哈,不太谦虚)!我在我公司动力部负责电气技术管理(动力部负责全厂的风、水、电、气),在公司2年多的工程建设中管理主持了我部所有站所的电气工程施工,具体有鼓风机站电气(1台15.5MW西门子电机,采用湖北追日的液阻起动;1台27MW西门子电机,采用西门子成套变频起动,配套高压柜为ABB的KYN28型);空压机站电气施工(3台埃利奥特的250立方离心式空压机,配套3台1600KW的美国西屋电机,10KV,直接起动);自备电站电气施工(15MW汽轮发电机组,发电机为南京汽轮机厂所供,汽轮机为首钢旧机改造利用,1台75t全烧煤气的燃气锅炉,还有配套的循环水泵站、除盐水站等);联合泵站高低压配电室电气施工(60面KYN18型高压柜,北开所供;60面KYN28型高压柜,天水开关厂所供;80面GGD低压柜,天津京美公司所供;80多台高压电机,200多台低压电机);厂区综合管网电缆隧道工程(主持施工单位展放10KV高压电缆60多公里);还有炼钢10KV配电室,喷煤空压机站电气施工,电缆沟迁移改线工程,煤气加压站电气工程,厂区生活水处理站,厂区污水处理站电气工程等。在这些工程中,我利用自身的技术优势,全部保质保量完成了施工,并且在施工中改进了许多设计院设计失误和不合理的地方,尤其在鼓风机站的电气施工中,在全套资料为英文的情况下,我克服困难,改进了40多处设计不合理的地方,带领施工单位仅用2个多月的时间就完成了所有的电气安装、试验和调试,并一次试车成功,受到了公司领导和施工单位领导、供货方的一致赞誉。我在2004年被评为公司先进工作者,2005年多次受到公司通报表扬!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
liuyang0620
沙发
dd
2006-03-20 16:28:20
赞同0
-
猫太妃
板凳
一年前我就说过装修应该单独出来,哈哈终于等到这一天了
2006-03-15 11:19:15
赞同0
加载更多回复 举报
可惜我一已经再不去捣鼓装修了
不过很期待我们的新站长的到来啊
我的帖子是不是都可以转过去了啊?
回复 举报