土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的“仓库”设不设自喷呢?

这样的“仓库”设不设自喷呢?

发布于:2002-09-27 20:41:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二层“厂库”房,一层为库,放棉纺织品。二层车间。有几十台设备,生产棉织品。每台产量150锭。
占地面积__1440平方。
建筑面积__2700平方。
层高___5.4米。
要不要设自喷系统。如果厂方不想设。有什么办法解决?是否可以将一层库房做分隔,使一间小于1000平方,另一间做五金仓库。
关键是“占地“面积这个用词不好满足。
但是这个应该说不纯粹是仓库。是否可?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tonghaoqiang
    tonghaoqiang 沙发
    我想如果附近已经有自动喷水灭火系统的话,给他设上,否则严格按规范,如楼上所说不设
    2002-10-02 20:28:02

    回复 举报
    赞同0
  • h2008
    h2008 板凳
    我认为可以不设,当然不设有前提
    我觉得这个前提是:1、存放棉织品的库房占地面积应小于1000m2(规范第8、7、1条)
    2、 存放棉织品的库房,必须采用耐火极限不低于3h非燃烧体墙和1、5h的非燃烧休楼板与厂房及其它库房隔开(规范3、2、8条)
    2002-10-02 20:07:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建规中屋顶消防水箱怎么计算

请问:什么是初期灭火用水量,是室内消火栓用水量*10min还是一个消火栓*10min;若是一个消火栓那规范还分什么大于25L/s小于25L/s时水箱的不同;若是有喷淋的话(娱乐场所)那25L/s只是消火栓的规定还是室内消防所有水量,那岂不是只要有喷淋水箱的水量都要为18吨

回帖成功

经验值 +10