关于高规中加压送风风量选取疑问

发布于:2011-01-06 21:10:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层住宅地下室2层车库消防楼梯及合用前室分别加压送风,按高规8.3.2-2选择,楼梯间取16000~20000,合用前室12000~16000,考虑层数只有2层,选下限值,12000及16000,由于楼梯间为单门,在取0.75系数,侧楼梯间风量取12000,前室为双门取下限也为12000,这样,前室跟楼梯间的风量一样了,这样可以吗?能保证他们间的压差吗?见附图

1.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • gejohn
    gejohn 沙发
    zhangliang19877 发表于 2011-1-11 22:53 百度各位大虾……….学习了 压力是有风机的压力减去管道损失的压力空间的压力比较应该是风量除以空间体积。风量相等,但体积不等,空间的压力应该不同。