民用建筑电气设计规范第24.2.2.2条第三例规定,一类高层建筑地下室,地下车库及多层建筑的底层汽车库(超过25台),必须装设火灾探测器。但是在《汽车库修车库停车库防火规范》中车库的分类以车辆台数来定,50台以下为四类车库。并且没有规定四类车库要做设火灾探测器。那就是说一类高层中,汽车库台数小于50台时不需要做火灾探测器。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wuxianchuangyi

    非技术问题.
    2006-03-17 22:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • yuanxiaini
    yuanxiaini 板凳
    我也知道,可是甲方就是牛,说如果不把地下车库烟感取消的话就不来拿图纸,然后一直吵到院长那里去。我的天啊!