正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.89 万条内容 · 598 人订阅
阅读下一篇
我看的规范上讲的管子穿墙、梁、楼板等建筑构筑物都要加套管,可现场施工人问我,多大管径以上的管子不用加套管?求助各位大侠帮忙,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句我们的做法是:
通风量按消除室内设备的散热量进行计算,进风温度按夏季空调室外通风温度进行计算,出风温度不超过40度。设备散热量包括变压器和高低压配电柜,变压器的损耗可以让供电专业提供,比如1000kVA变压器空载损耗1.53kW,负载损耗7.5kW(75℃),散热量应该按照空载损耗加上负载损耗进行计算,也就是9.03kW,配电柜散热量我在《工业与民用配电设计手册》(第三版)P104查到了,如下:高压柜200W/台,低压柜300/台,低压电容补偿4w/kvar,高压电容补偿3w/kvar。
回复 举报
一般北京住宅小区最大的变压器是只有1000KVA,每台的发热量为7.5Kw,一般一个变电室也就只给安装两台变压器,所以一个变电室的变压器的发热量就是15Kw了。一般按进风30度,出风40度考虑。
不过,有北京建筑设计院的设计师给了另外一种日本的计算法,算出的风量就较大拉。
最简单的方法就是按换气次数5-8次考虑了,另外,北京地区的变压器的高压开关为六弗华硫开关
这种气体比空气密度大,一般会下沉到建筑结构所设置的地下夹层内,所以各位记住:地下夹层内
可以不设置送风,一定要设置排风设施(因为此种气体有毒,一旦泄漏,要把它排出后,人才可以
下去检修。
回复 举报