土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于消防设备双电源切换问题

关于消防设备双电源切换问题

发布于:2011-01-06 13:59:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》 13.9.6条里关于消防设备双电源切换是这样写的:“消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。”
想问下:1. 这里的“最末一级配电箱”指的是设备控制箱还是直接为控制箱提供电源的配电箱?
之前见过一些设计公司做的是在GMCC设备控制箱做双电源切换的。
2.“消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置”可否理解为消防设备不能使用变频装置?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jb000657zhengbin
    所谓的末端也就是你所带消防设备的上口,双电源切换完后只带你的消防设备不会对其他需要停电设备构成影响防止误操作
    2011-01-06 22:30:06

    回复 举报
    赞同0
  • ivanzhu
    ivanzhu 板凳
    又得到了不少信息,学习了,谢谢!
    2011-01-06 22:08:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新一轮农村电网改造升级

国务院常务会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程。会议指出,自1998年实施农村电网改造、农村电力管理体制改革和城乡用电同网同价以来,我国农村电网结构明显改善,供电可靠性显著提高,农村居民用电价格大幅降低,为农村经济社会发展创造了良好条件。但受多种因素制约,目前我国农村电网建设仍存在许多矛盾和问题。中西部偏远地区农村电网改造面低,农业生产供电设施以及独立管理的农场、林场、小水电自供区等电网大部分没有改造,部分地区还没有实现城乡用电同网同价,一些改造过的农村电网也与快速增长的用电需求不相适应。必须按照统一规划、分步实施,因地制宜、突出重点,经济合理、先进适用,深化改革、加强管理的原则,实施新一轮农村电网改造升级工程。