土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电变压器零线电流较大怎么处理?

配电变压器零线电流较大怎么处理?

发布于:2006-03-10 12:52:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
配电变压器零线电流远远大于相线电流的25%,但是接地电阻在合格的范围之内。怎么处理?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xxgdlp@co163
    xxgdlp@co163 沙发
    调整三相负荷平衡。
    3 三相负荷不平衡的危害
    3.1 对配电变压器的影响
    (1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗:
    变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。
    从数学定理中我们知道:假设a、b、c 3个数都大于或等于零,那么a+b+c≥33√abc 。
    当a=b=c时,代数和a+b+c取得最小值:a+b+c=33√abc 。
    因此我们可以假设变压器的三相损耗分别为:Qa=Ia2 R、Qb= Ib2 R 、Qc =Ic2 R,式中Ia、Ib、Ic分别为变压器二次负荷相电流,R为变压器的相电阻。则变压器的损耗表达式如下:
    Qa+Qb+Qc≥33√〔(Ia2 R)(Ib2 R)(Ic2 R)〕
    由此可知,变压器的在负荷不变的情况下,当Ia=Ib=Ic时,即三相负荷达到平衡时,变压器的损耗最小。
    则变压器损耗:
    当变压器三相平衡运行时,即Ia=Ib=Ic=I时,Qa+Qb+Qc=3I2R;
    当变压器运行在最大不平衡时,即Ia=3I,Ib=Ic=0时,Qa=(3I)2R=9I2R=3(3I2R);
    即最大不平衡时的变损是平衡时的3倍。
    (2)三相负荷不平衡可能造成烧毁变压器的严重后果:
    上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多,可能造成绕组和变压器油的过热。绕组过热,绝缘老化加快;变压器油过热,引起油质劣化,迅速降低变压器的绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,使用年限将减少一半),甚至烧毁绕组。
    (3)三相负荷不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件温升增高:
    在三相负荷不平衡运行下的变压器,必然会产生零序电流,而变压器内部零序电流的存在,会在铁芯中产生零序磁通,这些零序磁通就会在变压器的油箱壁或其他金属构件中构成回路。但配电变压器设计时不考虑这些金属构件为导磁部件,则由此引起的磁滞和涡流损耗使这些部件发热,致使变压器局部金属件温度异常升高,严重时将导致变压器运行事故。
    3.2 对高压线路的影响
    (1)增加高压线路损耗:
    低压侧三相负荷平衡时,6~10k V高压侧也平衡,设高压线路每相的电流为I,其功率损耗为: ΔP1 = 3I2R
    低压电网三相负荷不平衡将反映到高压侧,在最大不平衡时,高压对应相为1.5I,另外两相都为0.75 I,功率损耗为:
    ΔP2 = 2(0.75I)2R+(1.5I)2R = 3.375I2R =1.125(3I2R);
    即高压线路上电能损耗增加12.5%。
    (2)增加高压线路跳闸次数、降低开关设备使用寿命:
    我们知道高压线路过流故障占相当比例,其原因是电流过大。低压电网三相负荷不平衡可能引起高压某相电流过大,从而引起高压线路过流跳闸停电,引发大面积停电事故,同时变电站的开关设备频繁跳闸将降低使用寿命。
    3.3 对配电屏和低压线路的影响
    (1)三相负荷不平衡将增加线路损耗:
    三相四线制供电线路,把负荷平均分配到三相上,设每相的电流为I,中性线电流为零,其功率损耗为: ΔP1 = 3I2R
    在最大不平衡时,即某相为3I,另外两相为零,中性线电流也为3I,功率损耗为:
    ΔP2 = 2(3I)2R = 18I2R = 6(3I2R);
    即最大不平衡时的电能损耗是平衡时的6倍,换句话说,若最大不平衡时每月损失1200 kWh,则平衡时只损失200 kWh,由此可知调整三相负荷的降损潜力。
    (2)三相负荷不平衡可能造成烧断线路、烧毁开关设备的严重后果:
    上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多。由于发热量Q=0.24I2Rt,电流增为3倍,则发热量增为9倍,可能造成该相导线温度直线上升,以致烧断。且由于中性线导线截面一般应是相线截面的50%,但在选择时,有的往往偏小,加上接头质量不好,使导线电阻增大。中性线烧断的几率更高。
    同理在配电屏上,造成开关重负荷相烧坏、接触器重负荷相烧坏,因而整机损坏等严重后果。
    3.4 对供电企业的影响
    供电企业直管到户,低压电网损耗大,将降低供电企业的经济效益,甚至造成供电企业亏损经营。农电工承包台区线损,线损高农电工奖金被扣发,甚至连工资也得不到,必然影响农电工情绪,轻则工作消极,重则为了得到钱违法犯罪。
    变压器烧毁、线路烧断、开关设备烧坏,一方面增大供电企业的供电成本,另一方面停电检修、购货更换造成长时间停电,少供电量,既降低供电企业的经济效益,又影响供电企业的声誉。
    3.5 对用户的影响
    三相负荷不平衡,一相或两相畸重,必将增大线路中的电压降,降低电能质量,影响用户的电器使用。
    变压器烧毁、线路烧断、开关设备烧坏,影响用户供电,轻则带来不便,重则造成较大的经济损失,如停电造成养殖的动植物死亡,或不能按合同供货被惩罚等。中性线烧断还可能造成用户大量低压电器被烧毁的事故。
    2007-03-26 14:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • 秋红
    秋红 板凳

    主要是由于三相负荷不平衡.
    2006-03-15 16:00:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我是外行,需要了解变压器及电力系统的一些基本知识!

各位好,我现在必须在短时间内了解一些变压器的知识,请各位指点去哪里找这些资料!1.变压器按系列如何分类?(知道有S7,S9,S11什么的)每个系列有什么区别?2.电力变压器的准确概念是什么?在电压等级和容量上有什么要求?3.配电变压器和输电变压器的区别?各自应用领域4.电从发电厂一直到用户的详细流程是怎么样的?5.从电压等级来看,各电压等级的变压器都应用于什么领域?(比如发电厂用多大的,电力公司)...

回帖成功

经验值 +10