土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 请教:首层层高如何确定,风荷载作用如何计算。

请教:首层层高如何确定,风荷载作用如何计算。

发布于:2011-01-06 12:04:06 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
1、框架结构,柱下独立基础,基础埋深2.3m
首层层高如果从基础顶面开始算,则算得的风荷载的作用效应明显偏大,因为地面以下吹不到风,是否要对风荷载进行折减呢?
因为我现在算地基承载力时风荷载产生较大的弯矩,起到了控制作用,所以在此深究一下!
2、弱问以下:风荷载的作用到底是如何计算的啊?发现翻了很多书都没有找到。
如果是将风荷载假设为均布荷载作用在整个建筑物上,然后将其等效为作用在屋面梁或者是楼面梁处的集中力进行计算的话
那对于一个只有框架梁柱,没有填充墙的框架结构,风荷载的作用就很小了,是不是可以不考虑了呢?
望高人指点啊!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • co1438306937749
    锦辰 发表于 2011-6-14 13:07 简单的补充一点,在0.000处设计基础拉梁,即:结构计算分析层数比建筑层数多一层,楼上提出了风荷载的计算, …您好,请问你平时柱子配筋是按照这种方式satwe计算结果配筋的吗?这样柱子配筋会不会偏小?
    2015-08-05 18:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • 东邪西毒2015
    学习了,谢谢楼主分享
    2015-07-18 00:19:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙构造边缘构件怎么判断

如题,最近在做一个剪力墙的楼,但构造边缘构件都是用TSSD生成出来的,我应该怎么判断软件生成出来的构件的对与错。谢谢~~~

回帖成功

经验值 +10