请教:消防环管问题。

发布于:2006-03-10 11:17:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一幢为丙类生产车间,建筑耐火等级为二级,层高四层,建筑面积2400平方,建筑高度14.8米,天面设有消防水箱,水箱贮水量12立方米。每层厂房布置3个室内消火栓,总共12个室内消火栓,另外,在天面布置1个天面试验消火栓。请问:1.本幢厂房需要同时做地下和天面的消防环管吗? 2.在多少建筑面积、建筑层高、建筑高度时,需要做消防环管?
各位前辈;可以下载文件,看一下。
谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • timkong
    timkong 沙发
    关键在定流量那里,具体看《建规》表8.5.2,但是你的建筑高度不超过24m,体积又超过10000m3,用水量不易定。我觉得还是要做环状管网,但只需要立面成环,不用平面成环。
    2006-03-17 15:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • 瞬间感觉
    瞬间感觉 板凳
    室内消火栓超过10个,且室外消防用水量大于15L/S时,室内消防管网至少有2条进水管与室外(环形)管网相连接,并将室内管网连成环状或将进水管与室外管网连成。当环状管网的1条进水管发生故障时,其余进水管应仍能通过全部设计流量。2条进水管宜从建筑物的不同侧引入。
    2006-03-16 14:59:16

    回复 举报
    赞同0