土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 两个问题缠绕我多年,哪位高人能解释一下 事故总和GIS与分散控制的区别

两个问题缠绕我多年,哪位高人能解释一下 事故总和GIS与分散控制的区别

发布于:2011-01-05 22:40:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
南瑞的后台总是有个事故总的信号,这个信号是什么意思?是任何一个故障事件都会报这个信号?
另外一个问题是GIS与分散控制什么区别,我总是弄不明白,希望有高人能够答疑解惑,不胜感谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dusiwei
    dusiwei 沙发
    事故总是所有事故都启动一个继电器接点来报警,GIS是所谓的高压成套电器,一般都是110kV以上的,分散控制实际就是集散控制(DCS)
    2011-01-11 16:08:11

    回复 举报
    赞同0
  • shengguawu
    shengguawu 板凳
    说的非常好,感谢!:victory:
    2011-01-07 22:31:07

    回复 举报
    赞同0