土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 接触氧化池出现大量生物泡沫,该怎样解决?

接触氧化池出现大量生物泡沫,该怎样解决?

发布于:2006-03-10 08:58:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我现在在调试一个职工居住区的生活污水和厨房废水,处理工艺为:厨房污水经隔油处理后与生活污水一起进入调节池,在调节池内设有潜水搅拌器对污水进行均质搅拌并起着部分水解的作用。之后进入A/O生化池,在生化池内均设置组合填料,便于生物挂膜。沉淀池为坚流式,污泥采用气提方式连续排泥,部分污泥回流进入A池,剩余部分进入污泥池。在调试中发现实际处理水量比设计水量大的多(备用水泵一直在工作)且生化池内出现大量生物泡沫并且出水水质不好。我们的污水处理站设置为地埋式,大量生物泡沫从人孔溢出,影响周围环境。请问这个问题该如何解决?谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • monnarain
    monnarain 沙发
    有点醍醐灌顶!谢谢,还是上这里能够学习到新的东西1
    2009-04-02 20:05:02

    回复 举报
    赞同0
  • luckeyhao
    luckeyhao 板凳
    高手就是高手
    1.排泥
    2控制曝气量
    2009-03-16 21:20:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:如何确定道路雨水排水的区域面积

在没有总规和排水专项规划的基础上,如何确定雨水排水流域的面积?才能计算既经济又安全的管径。

回帖成功

经验值 +10