大家好啊....我是新人...有一问题,请求各位大侠的见解..
公司准备安装一75KW的三相电机,...额定电流为140A....高压水泵用的...
公司的变压器容量为165KVA...
.若用星三角启动电机...他启动时的电流会多大...最重要的一点..会不会引起变压器的电压降...引起的电压降是多少
有无公式可详解..
本人算过一下...看是否对...请各位大侠指点..
用星三角启动电流为:Isty=1/3IstΔ=1/3 x(4~7)In=1/3 x(4~7)x140=187~326A
变压器的电流为:165/根号3x0.38=251A
有这两个疑问:
1.用星三角启动时,假设启动的电流7倍,已是最大326A....但变压器的电流才为251A...这会不会导致不能启动...为什么?
2.若可以启动..那电压降会是多少..有公式?是否有公式?
不胜感概..在线等回复
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
wsz198086
沙发
最好用变频器启动
2011-01-22 13:38:22
赞同0
-
nengwuguan
板凳
什么跟什么,有165的变压器和80 的电机吗?没见过。
2011-01-19 12:58:19
赞同0