600平米的纸制品仓库,该如何做消防?
600平米的纸制品仓库,该如何做消防?
有一600平米的纸制品仓库,一层,火灾分类为丙类,按火规为二级报护对象,该不该做火灾报警?如果做的话,该如何做?有这样的火灾报警产品吗?按火规要求,建筑面积大于50平米的丙类库房为二级报护对象,都要做,过分了吧?大家是怎样做的?
发布于
2011-01-05 15:32:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
fengyachaop77
根据《防火规范》11.4.1.2
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;根据第二条,纸制品的易燃等级应该比棉、毛要低,面积没超过1000平,按规范是不用上的,如果当地消防部门也没有要求,可以不用上。
2011-01-14 17:05:14
来自 PC
评论
举报
dvd
根据《建规》11.4.1条,不需要做报警。
消防部门是根据《建规》判别是否要做报警的,楼主可咨询当地消防队建审科。