如何选择电度表
如何选择电度表
25kw的用电量,三相四线制的电度表应选多大的?如果说配互感器应选多大比?
发布于
2006-03-10 00:29:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
comeleonj
1000/1.732*380=1.52,就是这样算得。牢记这个公式,比较实用。
2008-12-09 19:03:09
来自 PC
评论
举报
thoseflower
25*1.52=38A,用10(50)A的应该可以吧,76%的量程,除非功率因数小
请问1.52是怎麽来的?为什么这么算?
2008-02-14 16:01:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yulimin
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
-
comeleonj
1000/1.732*380=1.52,就是这样算得。牢记这个公式,比较实用。
2008-12-09 19:03:09
来自 PC
评论
举报
-
thoseflower
25*1.52=38A,用10(50)A的应该可以吧,76%的量程,除非功率因数小
2008-02-14 16:01:14
来自 PC
评论
举报
加载更多请问1.52是怎麽来的?为什么这么算?