若被试绕组不短接,如图所示,由于分布电容C1、C2和
C12的影响,在被试绕组对地及非试绕组中,将有电流流过,而
且沿整个被试绕组流过的电流不等,愈接近A端,电流愈大,
沿线匝存在着电位差。由于流过绕组的是电容电流,故愈接近
X端的电位愈高,可能超过试验电压,在严重情况下,会损坏
绝缘,所以试验时,必须将被试绕组短接
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

测量变压器绝缘电阻和吸收比的意义

测量变压器绝缘电阻和吸收比(或极化系数),是检查变压器绝缘状态的简便方法。对绝缘受潮、局部缺陷,如绝缘部件破裂、引出线接地等,均能有效地检出。经验表明,变压器的绝缘在干燥前后,其绝缘电阻变化倍数比介质损失变化倍数大得多。所以变压器在干燥过程中,主要是测量绝缘电阻和吸收比,以了解绝缘情况。