变压器
14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
用于差动保护的电流互感器,要求其铁芯好,还要加大铁芯截面,为什么
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句《电力变压器运行规程》
中华人民共和国电力工业部 DL/T 572—95
5.7.1 变压器并列运行的基本条件:
a.联结组标号相同;
b.电压比相等;
c.阻抗电压值相等。
阻抗电压不等或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本规程4.2节规定的情况下,也可并列运行。
阻抗电压不同的变压器,可适当提高阻抗电压高的变压器的二次电压,使并列运行变压器的容量均能充分利用。
4.2 变压器在不同负载状态下的运行方式
4.2.3 负载状态的分类。
a.正常周期性负载:
在周期性负载中,某段时间环境温度较高,或超过额定电流,但可以由其它时间内环境温度较低,或低于额定电流所补偿。从热老化的观点出发,它与设计采用的环境温度下施加额定负载是等效的。
b.长期急救周期性负载:
要求变压器长时间在环境温度较高,或超过额定电流下运行。这种运行方式可能持续几星期或几个月,将导致变压器的老化加速,但不直接危及绝缘的安全。
c.短期急救负载:
要求变压器短时间大幅度超额定电流运行。这种负载可能导致绕组热点温度达到危险的程度,使绝缘强度暂时下降。
回复 举报
相差多大的范围之内可以?
回复 举报