土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 烟囱设置讨论

烟囱设置讨论

发布于:2011-01-05 13:45:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有个上海的项目,裙房顶高30m,塔楼高200m。设在地下室锅炉房的烟囱准备在裙房顶排放,是否可行,需要采取啥技术措施。规范在这方面有啥具体规定。请各位大侠指教了,谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    5楼还有一点说错了:燃油燃气锅炉并不是必须用砼烟道。还是《锅炉房设计规范》,第8.0.5.3条规定:“燃油、燃气锅炉烟囱和烟道 采用 钢制或钢筋混凝土构筑。燃气锅炉的烟道和烟囱最低点,应设置水封式冷凝水排水管道;”。所以用钢制烟囱是没有问题的。
    2011-01-11 10:07:11

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳

    不对。《锅炉房设计规范》GB50041-2008适用于燃油燃气锅炉房。其第8.0.6条规定: 锅炉房烟囱高度应符合现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271和所在地的相关规定。所以2楼的说法是完全正确的。
    2011-01-11 10:02:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多