超32层的住宅,分段设置送风系统,送风量计算问题?

发布于:2011-01-05 11:44:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在有一个33层的建筑,系统都分段考虑了下段负责16层以下,上段负责16层以上,但是上下段送风量的确定是否是按照小于20层的建筑物,同时开启门的数量为2来计算啊?还是每段都是按照20层以上的同时开启门的数量为3来计算,这样送风量相差很大,请大家指点一下按哪种方式计算是合理的?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zyj0727
    zyj0727 沙发
    按照小于20层正压送风量计算。
    2011-04-04 14:41:04

    回复 举报
    赞同0
  • qinglyx
    qinglyx 板凳
    讨论的东西有点深了!
    2011-02-27 20:29:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库如有直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区还要正压送风么?

高规8.4.11说设置机械排烟的地下室应同时设置送风系统.汽修停设计规范8.2.7说汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统那这两条是不是有矛盾?如果有直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区按汽修停设计规范是不用设了 但按高规是要设的 到底要设么?