发布于:2011-01-04 21:11:04
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
家里刚装修完房子,最近天冷风大,发现屋里温度还不到17度,一进屋丝毫感觉不到热气,比楼道里都凉。而邻门和楼上家里都热。
我家暖气是这样的:4片串联,暗管,均为立式。卧室和厅里的大,厨房的小,卫生间小背蒌式。卧室第一片相对最热,但温度也不是太高,厅里第二片温度低好多,厨房第三片又相对第二片热一些但比第一片温度低一点,卫生间第四片最凉温度很低。屋外的进水管热,但出水管不太热。装修暖气的人(我自己感觉不太专业)经过放水、放气、调阀门等实验均不行。找专业维修暖气的人来看了,说是因为走的暗管,弯头太多,热量都损耗了,导致循环不畅。而且暖气都是底进底出,也达不到暖气最好的效果。
我的疑问:1,第二片比第三片凉。2.将第一片暖气的进水关掉直接进入第二片,第二片还是不热,第三片反而热了。3.第四片经过任何处理始终热不起来。这究竟都是为什么呢?
我就纳了闷了,现在装修的不都是走暗管吗,为什么就我家的不热啊?天这么冷,该怎么解决啊?
谢谢各位了!!!!
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句首先,管路修改不考虑。按理来说你这才4组暖气片,锅炉功率够的话无论怎么走是不应该出现不热的情况的。 很有可能工人未做打压及温度平衡调试。 你把前两个暖气片关掉,看最后一组暖气热不热,如果不热可能是暖气片自身问题。排除后再看1、2
1、加太循环水泵。
2、换锅炉(先看下出水温度是多少,一般供水温度设置到80度是没问题的)
回复 举报