土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
防雷减灾
\
接地网离建筑物距离最少是多少?3米?
接地网离建筑物距离最少是多少?3米?
很多人对我说是3米。
可是这条分明写着,可以小于3米。只是要做其他措施罢了。
譬如,
埋入一米深就可以了。
[
本帖最后由 mcdogbark 于 2011-1-4 20:56 编辑
]
发布于
2011-01-04 20:49:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
a317630398
一般是3米,实在条件不允许可以减少,但是要满足:
为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物人口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
1 水平接地极局部深埋不应小于lm;
2 水平接地极局部应包以绝缘物;
3 宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50~80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。
2017-11-30 21:33:30
来自 PC
评论
举报
a317630398
建筑物防雷设计规范GB50057-2010条文说明由解释,这是沿用以前的苏联经验,现在无此必要非要3米,1米就可以了
2017-11-23 19:20:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
海法马卡比
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
19
回复
277
粉丝
3
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.67 万条内容 · 210 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物人口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
1 水平接地极局部深埋不应小于lm;
2 水平接地极局部应包以绝缘物;
3 宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50~80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。