土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地网离建筑物距离最少是多少?3米?
3.jpg
很多人对我说是3米。
可是这条分明写着,可以小于3米。只是要做其他措施罢了。
譬如, 埋入一米深就可以了。

[ 本帖最后由 mcdogbark 于 2011-1-4 20:56 编辑 ]

3.jpg

全部回答(16 )

  • a317630398
    一般是3米,实在条件不允许可以减少,但是要满足:
    为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物人口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
    1 水平接地极局部深埋不应小于lm;
    2 水平接地极局部应包以绝缘物;
    3 宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50~80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。
    2017-11-30 21:33:30 来自 PC 评论 举报
  • a317630398
    建筑物防雷设计规范GB50057-2010条文说明由解释,这是沿用以前的苏联经验,现在无此必要非要3米,1米就可以了
    2017-11-23 19:20:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10