想问问大家 高压电度表的无功比有功走的还多 是什么原因,排除接线问题

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xzz1975
    xzz1975 沙发
    请问和变压器的容量损耗有关系吗
    2012-03-18 20:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • expert2007
    expert2007 板凳
    功率因数是关键,功率因数不知道,只能推测。
    如果已经加了补偿,那么很可能是负荷小,补偿又是固定投入的,肯定是过补,可以把补偿柜切除
    2011-01-13 09:53:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电表3个小时走了120个字,怎么确认开关和电缆

三相的电表3个小时走了120个字,也就是说用电功率是40KW,开关是3P的160A的,在三相基本平衡的前提下,是否可以理解为每一路的功率不超过20KW,20*1000/220=91A,每路的电流是91A,90A的电流对应的电缆是16平方的,只要选择25平方以上的线就可以保证安全了。另外总共是2块表在一个配电箱里,另一块的用量比他要小一些,2快表都按40KW计算,总使用功率就是80KW,80*1000/3/220=121A,35平方的线的额定载流量是123A,总进线选用50平方的线就应该可以保证安全使用了吧。不知道理解和计算的对不对,请大家指教。另外想了解配电相关的知识主要是,电表,断路器和电缆的匹配问题,应该怎么下手,怎么学习啊,请指教。