土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压供电不同变压器能否互相送到对方母线上?

低压供电不同变压器能否互相送到对方母线上?

发布于:2011-01-04 16:44:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有个项目是八十年代设计的,几个变压器供电不同区域,而每个区域均有其他区域的变压器供电过来,采用开关连接到低压母线上,参见附件系统图,现要进行改造,请问是否还可以采用这种低压联络供电方式?规范是否有明确说明?我查了好久都没有找到。谢谢了。

系统图.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    单段母线的低压系统,用低压联络的方式,提供检修电源,是较经济的方式,以前有,现在也有。

    现在用电负荷大了,新设计都会用二台变压器供电,做成单母分段,互为备用,所以,用联络线提供检修电源的少了。
    2011-01-04 17:21:04

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    看不清图。
    新供规允许采用低压联络线(同老版规范)
    供配电系统设计规范 GB 50052-2009
    4.0.9 在用户内部邻近的变电所之间,宜设置低压联络线。
    2011-01-04 16:53:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。