土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角电机 热继电器究竟放在哪个位置才是正确的

星三角电机 热继电器究竟放在哪个位置才是正确的

发布于:2011-01-04 15:29:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这两种放置位置哪个是正确的。

62712b09d48d8c06b0351de5[1].jpg


e3f3f3f9d9a54631d8f9fd84[1].jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    上面图的热继电器流过的是“线电流”,下面图的热继电器流过的是“相电流”,整定值不同。

    如果电机带负荷起动的时间较长,这二种我都不喜欢,我会装在KM3下面,当然还是相电流!!!

    支持2楼,楼主的一次回路画错了,应该画出KM3吸合后的Δ来。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-4 17:43 编辑 ]
    2011-01-04 17:41:04

    回复 举报
    赞同0
  • shamal
    shamal 板凳
    当我告诉您热继是插在接触下面的时候,您就会知道应该怎么画了。
    第二幅图除了圈出来的小错误外,基本正确。但个人觉得二次还可以优化。
    补充下:旁路接触器无需热继。
    2011-01-04 15:43:04

    回复 举报
    赞同0