土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 户间传热

户间传热

发布于:2006-03-09 15:02:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

刚到北京工作,请教各位大侠北京市住宅分户供暖户间传热计算在图纸审查时按照哪个标准执行?
1.按户内采暖面积10W/M^2附加
2.按内墙,楼板5 C温差计算
3.按室内温度提高2 C计算
还有,冷风渗透按缝隙法还是换气次数法?后者南北向取值是多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • w701216
    w701216 沙发
    谢谢2楼
    2006-03-09 16:16:09

    回复 举报
    赞同0
  • xiaqingxia1031
    首先以上所提均非规范的强制性条文。施工图审查不作强制性规定。
    1.采用集中供暖分户计量的主要居住空间,计算供暖负荷时,应将设计标准提高2℃;
    2.与邻室的温差,按6℃,采用地板采暖,按8℃。

    住宅一定按缝隙法计算。

    南北取值是什麽意思:朝向附加 北向 0%、南向 -25%
    2006-03-09 16:06:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于外表面换热系数

各位大虾问个问题,在做采暖负荷传热系数计算时,用到一个围护结构外表面的换热系数,我看看了换热系数的定义是,空气与壁面温差为一度,面积为一平方米时的换热量,那么我觉得这应该是个定植,那么为什么资料上写的地下室的楼板和外墙的外表面换热系数不一样呢?能解释一下吗?

回帖成功

经验值 +10