发布于:2006-03-09 15:01:09
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
1、 变压器空载合闸时,总会出现大小不同的励磁涌流。当合闸瞬间电压达最大值时,励磁涌流最小;当合闸瞬间电压达零值时,励磁涌流最大。
2、 断路器切除故障时间包括断路器的固有分闸时间和保护动作时间。
3、 在电流互感器二次侧不装设熔断器是为了防止二次侧开路,以免引起过电压击穿。
4、 电流互感器将接有仪表和继电器的低压系统与高压系统隔离,利用电流互感器可以获得保护装置及仪表所需的电流。
5、 若重合闸将断路器重合在永久性故障上,保护装置立即无时限动作断开断路器,这就叫重合闸后加速。
6、 母差保护切除母线故障时,借助于中间继电器的触点将相应连接元件的重合闸闭锁。
7、 对联系较弱的、易发生振荡的环形线路,应加装单相重合闸;对联系较强的线路应加装三相重合闸。
8、 备用电源自动投入装置启动部分的作用是当母线因各种原因失去电压时,断开工作电源;而自动合闸部分的作用是将备用电源投入。
9、 当瓦斯保护本身有故障或二次回路绝缘不良时,值班人员应将跳闸压板打开,以防保护误动。
10、 变压器的差动保护跳闸后,应检查各侧差动电流互感器之间的电气设备。
11、 母线失去电压后,必须将电容器切除。
12、 不得将运行中的变压器的瓦斯保护和差动保护同时停用。
13、 禁止将消弧线圈同时连接在两台变压器的中性点。
14、 日负荷率是指在24h内的平均负荷与最高负荷的比值。
15、 在停电的高压设备上工作,应填用第一种工作票。
16、 在不需要将高压设备停电的二次回路上的工作,应填用第二种工作票。
17、 将三台变比相同的电流互感器按相同极性并联连接,这种接线方式能反映零序电流,所以叫零序电流滤过器。
18、 在直接接地系统中,当线路发生单相接地短路时,零序保护动作于跳闸。
19、 元件固定连接的双母线完全差动保护,当运行方式为单母线运行时,母差保护应投入非选择方式运行。
20、 变压器的空载损耗包括磁滞损耗和涡流损耗。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳22、 变压器除额定参数外的四个主要技术数据是短路损耗、空载损耗、阻抗电压和空载电流。
23、 投入空载变压器时会产生励磁涌流。
24、 变压器的短路损耗也叫铜损,它包括因线圈电阻产生的基本损耗和由于漏磁产生的杂散损耗。
25、 调整消弧线圈的分头,使感性电流等于容性电流,即使IL=IC,称为全补偿;如使IL>IC,称为过补偿;如使IL <IC,称为欠补偿。
26、 电度表的倍率是电流互感器的变比与电压互感器的变比的乘积。
27、 电抗器的电压降只与通过它的电流的大小成正比。
28、 电力系统中的无功电源有三种,调相机、电容器和同步发电机。
29、 频率主要取决于系统中有功功率的平衡。频率偏低表示发电功率不足。
30、 电容器两端的电压不能突变。
31、 在纯电感电路中没有能量消耗,只有能量交换。
32、 电容在电路中发出无功功率,电感在电路中吸收无功功率。
33、 在导线中的电流,越接近导线表面,其密度越大,这种现象称为电流的趋肤效应。
34、 感应电流所产生的磁通,总是企图阻止原有磁通的变化。
35、 串联谐振也叫电压谐振,并联谐振也叫电流谐振。
36、 依照对称分量法可把三相不对称的正弦量分解为正序、负序、零序三组对称分量。
37、 室内高压设备发生单相接地故障时,检查人员应距故障点4m以外,室外的则应距故障点8m以外。
38、 变压器停电操作时应先断开负荷侧断路器,后断开电源侧断路器。
39、 在操作110kV及以上变压器前,应先将该变压器中性点接地隔离开关合入。
40、 当运行电压超过1.1倍的电容器额定电压时,应将运行中的电容器停用。
回复 举报