有一二类高层,已设置自喷系统,其中有一小型电玩中心560平方米,欲设置水喷雾系统,我想利用已有水泵和报警阀,从报警阀后引出一支管,在支管上加设一电磁阀代替雨淋阀,不知这样行不行,望各位老师给个意见,谢谢。

全部回答(6 )

  • 一水
    我认为关键在于,没必要设水喷雾,560m2你将如何保护?可以想象一下。流量绝对远大于喷淋系统。
    2002-09-25 16:56:25 来自 PC 评论 举报
  • zjf2002
    在压力方面"小不点"说得很清楚!
    在流量方面我觉得也应考虑:
    1 考虑水喷雾是否会和水喷淋同时开启?
    2 如不同时开启,是否水喷雾的流量比水喷淋大?
    2002-09-25 16:43:25 来自 PC 评论 举报