本人做一工程,审图单位说:室内消防水池的体积不应该减去在火灾延续时间内的补水体积,
我有点想不通,为何,以前都这样做的.
看那位高手指点迷经

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • linyong64
    linyong64 沙发
    1,当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;
    2,当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的应满足火灾延续时间内室内消防用水量的不足部分之和的要求;
    3,当室外给水管网不仅能保证室外消防用水量,而且在火灾延续时间内还能连续向消防水池补充水时,消防水池的有效容量应为室内消防用水量减去火灾延续时间内向消防水池连续补水的水量。