我们这里的供水水泵不转了,断路器上下口电源均正常,接通接触器后,用电笔试,A/B相正常,而C相只是微亮,我个人怀疑是水泵少了,有人说可能是电缆老化了,接触不良,请高手指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不是“应该用万用表测量三相电压”,而是应该立即断开电源,拆下电机的接线,然后再送电测量电压!!

    缺一相,在没有断开电机回路时,用万用表还是测不准的,(假设)C相断开,万用表测量时,会从A、C二相经电机绕组回过来的!!!
    2011-01-04 17:28:04

    回复 举报
    赞同0
  • zwdhz
    zwdhz 板凳
    我觉得用电笔量不是很好。应该用万用表测量三相电压。
    估计是缺相
    2011-01-04 16:15:04