土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基础问题,关于配电系统图

基础问题,关于配电系统图

发布于:2006-03-09 11:48:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。
请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5

做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:

1141876129574.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    可能是大家就连什么是3相4线制都没弄清楚吧。还有什么3相5线制都出来了,从来都没听过。
    其实所谓3相4线制就是我们说的TN(TN-S,TN-C,TN-C-S),TT系统(如果从接地方式来说的话)。不管实际上是4根线还是5根线(含PE线),都叫做3相4线制。
    对于楼主所说的业主方提出机房用3相4线制配电,PE保护线肯定是不能少的,应该用TN-S系统,不推荐采用TN-C系统,因此配线写法是5X16,因为对于铜芯线,16mm2及以下截面的相线电缆,相应的N线和PE线是等截面的(铝芯线规定为25mm2及以下的)。

    2007-12-06 10:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • ahei1983
    ahei1983 板凳
    应该有PE线阿,三项空调也应该有单相设备,N线也得有啊,我认为5*16的合适
    2007-05-18 18:35:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弧光接地

请问大伙什么叫弧光接地

回帖成功

经验值 +10