查表说4*6平方的电缆载流量有55A,按说是够了 不过心里没底啊 那位大哥用过的 ,介绍下经验哦 在线等结果~

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • fandp1984
    fandp1984 沙发
    首先选断路器,整定电流按计算电流的1.2倍算,然后选电缆。22KW电机,大概42A,选断路器50A(要是重载的最好选63A),电缆穿管明敷的话,YJV电缆最少要10平方(50A),16平方(63A).
    2011-02-15 14:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • myl0559
    myl0559 板凳
    这个国家有标准的,自己去查就可以了
    2011-02-14 09:31:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多