土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 22KW电机用YJV4*6平方的电缆可行么?

22KW电机用YJV4*6平方的电缆可行么?

发布于:2011-01-04 09:54:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
查表说4*6平方的电缆载流量有55A,按说是够了 不过心里没底啊 那位大哥用过的 ,介绍下经验哦 在线等结果~

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • fandp1984
    fandp1984 沙发
    首先选断路器,整定电流按计算电流的1.2倍算,然后选电缆。22KW电机,大概42A,选断路器50A(要是重载的最好选63A),电缆穿管明敷的话,YJV电缆最少要10平方(50A),16平方(63A).
    2011-02-15 14:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • myl0559
    myl0559 板凳
    这个国家有标准的,自己去查就可以了
    2011-02-14 09:31:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备安装、施工需要报审什么资料啊

设备安装、施工需要报审什么资料啊,比如吊装方案,特种证,有这方面的书吗?

回帖成功

经验值 +10