土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于支座两侧变截面梁钢筋锚固问题

关于支座两侧变截面梁钢筋锚固问题

发布于:2011-01-04 00:35:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今天在现场看到一个问题,框架结构的商业广场,柱子左侧是450的梁上部4根25,右侧是550的梁上部6根25.现场做法是四根钢筋通长设置,但550的梁的上部角筋直接通过支座深入到450梁箍筋的外面,明显的图省事,支座右侧角筋能达到直锚长度,被工人问的答不上来这样做怎么不行。。
新手技术员,求教各位长辈

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发
    这样做不允许,应该锚入节点内
    2011-01-04 17:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • hit_wangke
    hit_wangke 板凳
    谢谢各位大哥,知道怎么做了。。。也查到了规范:victory:
    2011-01-04 17:16:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

悬挑脚手架计算书及报审表,2008

发一个本人制作的悬挑脚手架计算书及报审表,实际应用效果不错,已经竣工![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 09:56 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10