正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(28 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
我公司现在开发建设的复式住宅加底下车库共七层,一层共有六间车库,设计院按车库设计要求增加室内消火栓系统,请问是否正确?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句1 规范 规范上没有明确,只是说什么情况下必须设置,但具体怎么设没提
2 消防队 各地消防队要求不一样,不同人也不一样,有的就要求应该设接合器的单体图上必须要有接合器,否则不与审批,拿回来设计的麻烦,甲方也麻烦,而有的地方就没这么严格!
3 功能使用上,火灾时如果能及时找到并投入使用,那么功能上就完成了他的使命
个人观点: 建筑群如果距离不太远可以找几个就近的位置设置,并非需要都设,赶上哪个楼没有,又要应付消防队,可以简单示意附近接合器的方位,并注明在室外环状管网连接也可
举个例子,三栋高层公寓楼,消火栓40l(三个接合器),喷洒30l(两个接合器),如果每栋都设,那么一个楼要有5个,一共需要15个,如果在中间位置设置,那么5个-10个完全能满足使用的要求!---个人观点
回复 举报
回复 举报