土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 1套消防区域范围内的水泵接合器按楼设还是集中设??

1套消防区域范围内的水泵接合器按楼设还是集中设??

发布于:2002-09-23 21:27:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小区内几栋小高层消火栓系统统一加压,各个单体的水泵接合器也要单独设,那这个楼的水泵接合器就和另一个楼的消火栓系统就连接起来了,对不对,这样行吗?
是不是进各个单体的管道必须装止回阀,这样就可防止这个楼的水泵接合器供到另一个楼上?这样的话是不是每个单体必须内部成环,然后两路接出,而不能直接利用室外的环状管道?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • ftxiaoke
    ftxiaoke 沙发
    这个问题需要三点考虑
    1 规范 规范上没有明确,只是说什么情况下必须设置,但具体怎么设没提
    2 消防队 各地消防队要求不一样,不同人也不一样,有的就要求应该设接合器的单体图上必须要有接合器,否则不与审批,拿回来设计的麻烦,甲方也麻烦,而有的地方就没这么严格!
    3 功能使用上,火灾时如果能及时找到并投入使用,那么功能上就完成了他的使命

    个人观点: 建筑群如果距离不太远可以找几个就近的位置设置,并非需要都设,赶上哪个楼没有,又要应付消防队,可以简单示意附近接合器的方位,并注明在室外环状管网连接也可
    举个例子,三栋高层公寓楼,消火栓40l(三个接合器),喷洒30l(两个接合器),如果每栋都设,那么一个楼要有5个,一共需要15个,如果在中间位置设置,那么5个-10个完全能满足使用的要求!---个人观点
    2009-06-06 15:17:06

    回复 举报
    赞同0
  • lixifeng
    lixifeng 板凳
    讨论得好激烈,问题还没解决,有没有消防部门的人看见,顶一下
    2006-02-18 22:17:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓系统

我公司现在开发建设的复式住宅加底下车库共七层,一层共有六间车库,设计院按车库设计要求增加室内消火栓系统,请问是否正确?

回帖成功

经验值 +10