发布于:2006-03-09 10:37:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一台绕线式三相电动机(YR355L1-8/220KW),从电机散热孔往里看,机座里层锈迹较多,部分铁锈脱落,当时怀疑为翻新产品,因条件有限,没有进行抽芯检查,于2005年9月中旬投入使用。
2006年3月8日晚上10点,该电机烧毁(绕组对地及相间绝缘电阻为零)。配电房值班人员当时只发现启动柜内的断路器跳闸,因热继电器是自动复位的,不知道其是否动作;该电动机用于驱动棒磨机,晚上7点开机,设备运行人员在出事前没有发现异常情况。
目前正在对电机及启动柜(热继电器通过电流互感器连接)进行检查。
请大家帮忙分析电机烧毁原因,致谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句电工检查了启动柜,接触器完好,对于热继电器是否动作不便于检查,其二次线路没有问题。
该电机有两吨多,因为没有专门的维修车间,目前还没有完全拆开。
回复 举报
回复 举报