昨天凌晨2点,去卫生间开取暖灯,然后户内卫生间进线单P16A断路器,进线的双P带漏保的25A短路器,一楼的总配电每户出线的电表上的断路器,都跳了,我没想明白为什么三个都跳,请大伙指点下。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 13:31 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
yujiang19652
沙发
GGD柜主进线最大为5000A,出线柜没有具体规定,可根据实际负荷自己确定,但GGD出线柜均有隔离刀,隔离刀最大1500A,1000宽柜能装2只,800宽能装1只及一只630隔离刀,可根据实际出线回路,自己确定
2011-10-07 19:33:07
赞同1
-
hf437117273
板凳
有大于3150的
2011-10-07 16:35:07
赞同0