土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家看这样的装饰柱有办法施工吗?
某办公楼的正立面有装饰柱,该装饰柱搁置在每层楼挑出的楼板上,原设计只有砖砌体,考虑到这样的砖砌体稳定性不好,故增加附图所示120×200的钢筋混凝土柱,与砖柱拉结在一起,装饰柱两边均与玻璃幕墙相连。施工单位说中间的混凝土柱无法支模板,无法施工,不知道各位的看法怎样,欢迎大家一起讨论。

装饰柱大样.jpg

全部回答(3 )

  • zhugp1982
    谢谢楼主,费心了,对我们做设计的,这些应该熟记的
    2011-01-04 14:15:04 来自 PC 评论 举报
  • pongba
    我自己说说看法,这里可以把混凝土钢筋扎好,模板支好,然后两边砌砖,砌好后浇注混凝土,类似于砌体结构中,构造柱的施工过程,只是这里一侧的模板在中间,砌好砖就无法进人支膜,所以可以把支膜的工序提前,另外在内侧的模板可以采用永久性模板,这样就不用拆模了,应该可以施工,只不过施工起来稍有不便,但施工单位非说无法施工,欢迎有施工经验的tx多来发表意见啊!
    2011-01-04 12:27:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10