土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组污垢系数

冷水机组污垢系数

发布于:2006-03-09 09:42:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位前辈一些冷水机组污垢系数的问题,我们国家的标准是水侧污垢系数为0.086m2℃/KW, 而ARI的标准为蒸发器:0.0176m2℃/KW,冷凝器0.044m2℃/KW,这两个标准哪个好些呢?对离心机来说究竟是大好还是小好呢?理由是什么?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jpf1212
    jpf1212 沙发
    看了大家的评论,总结一下是不是说设备定的污垢系数是能满足其运行工况的最大值,实际运行时污垢系数是越小越好的,对吗?
    2008-09-21 08:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • maccoco
    maccoco 板凳
    国外厂家会对用户的水质提出要求,如果出了问题,水质达不到标准,厂家不会负责。而国内厂家同样对水质提出的要求,用户水质不达标,并不认可是水质问题,而要牵扯到机器质量问题。
    2008-09-08 11:03:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调回风柜与新风柜到底有何不同?

在众多空调厂家所提供的产品中,其实空调回风柜与空调新风柜完全是同一件东西,为何新风柜的冷水量比回风柜的冷水量差不多大了一倍?试问各位前辈,水在管内流速一样,管径一样大,机组内部结构完全一样,这个水量从何处多出来的(愚昧)请问各位前辈在冷负荷的选择方面到底以何为准?还有我在系统设计的时候如何处理新风机所提供的冷量?

回帖成功

经验值 +10