土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵底阀?

水泵底阀?

发布于:2002-09-23 19:03:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,本人现在遇到一个关于水泵底阀的问题,请赐教
我们单位有一个水箱,本人装了一台水泵离心式从中抽水,水泵中心比水泵吸水口高1.8米,但是现在发现一个问题,就是水泵启动前,总是灌不满水。换了好几个底阀,还是不行,底阀在地面上做灌水试验,一点都不漏水,但是装到吸水管上后,就总也灌不满水。
请大家赐教。
如果谁有好的底阀,请推荐一下。谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dolphin2610
    dolphin2610 沙发
    请问下q131427兄水上式底阀怎么个安装法啊?能不能给我发个图啊?谢谢!wangchunping38-50·163.com不好意思,我是个新手,热切想知道各种问题。
    2005-08-10 10:18:10

    回复 举报
    赞同0
  • yqljf
    yqljf 板凳
    水捷,你好,我也觉得是水泵有问题,可是总是找不到问题的关键。
    所以,麻烦你,能不能说的详细点。多谢了。
    2002-09-27 19:34:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,多层(5层)和小高层(9层)在一起时供水方案

一种是只设一组变频水泵,一至三层直供,四层及以上用变频,这样室外会增加管道(加压管)。另一种是设两组变频水泵,一组只供小高层四层及以上,其余多层均采用市政直供,用水高峰时启动另一组变频水泵哪一种各好,或者还有更好的吗。比如只用一组变频水泵,室外也只有一条管道。小区规模:建筑面积56000平方,总户数约418(其中小高层为162户)多谢各位帮忙,急用

回帖成功

经验值 +10