土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于墙下阀板基础的问题!!!

关于墙下阀板基础的问题!!!

发布于:2006-03-09 08:44:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
做了一个砖混的楼
地基不好
用墙下阀板的基础
做了两道地梁
不知道为什么下面的钢筋用PKPM算出来比上面的大
应该是上面的稍大才对吧??
请又经验的说说我哪里出问题了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xboywind
    xboywind 沙发
    不是阀板的钢筋
    是梁的钢筋
    2楼的兄弟
    应该是上面的大的
    梁是上面钢筋大
    既然是倒楼盖
    你做的楼盖的梁是下面大的吧
    那么它应该是上面大的
    你弄反了
    2006-03-15 09:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • wu_yong
    wu_yong 板凳
    对于梁筏式基础而言,在梁处(支座)应是板底钢筋大,因为该处的负弯矩大
    2006-03-14 21:36:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助,偏心基础问题!谢谢

现有一工程,砖混7层,由于与已建旧建筑间距太近,边墙部分条基只能做成偏心基础,不知道能否采用这种偏心基础,偏心距有和限制,如何计算?谢谢大家了,我不知道如何贴图,还望高人指点。

回帖成功

经验值 +10