35KV线路接地报警

发布于:2011-01-02 08:08:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
昨天从变电站电缆出线的一条35KV线路电缆头起火,但是该线路未出线故障和接地报警,反而,我们的一条从该变电站电缆出线的35KV线路发生接地报警,但是事后遥测均正常,为什么?
注:这两条线路都是从一段母线出线,并且开关柜紧挨着。
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    你这个接地报警是开关柜上的保护报的还是专门的小电流接地选线装置上面报的?如果是后者,需检查零序CT是不是接错了地方!
    2011-01-02 10:09:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。