这样的客房喷头怎么布置

发布于:2011-01-01 15:40:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如下图的客房,房间尺寸是4.94mx3.75m,墙到墙的距离,中危险一级,房间是吊顶的,这个怎么布置喷头,布置两个的话,喷头到墙的距离大于1.8米了,难道要布置4个?还有就是布置扩展性边墙喷头可行?没规范支持,不敢用啊。
未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • ivanzhu
    ivanzhu 沙发
    侧喷,我之前做过的一个酒店就是这种形式。不过还要跟当地消防局沟通下,看他们的意见。
    2011-01-05 13:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • olivia210
    olivia210 板凳
    可用扩展覆盖边墙型喷头,但要保证能喷湿对面墙1.2m以下,喷淋系统的流量要加大
    2011-01-04 22:11:04

    回复 举报
    赞同0