土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:家庭中央空调制热时热风送不下来

求助:家庭中央空调制热时热风送不下来

发布于:2010-12-31 15:10:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有客厅(已装修完毕)面积31㎡,室内机风口距离地面高度为2.7m,客厅热配置负荷为309.7w/m2。
安装完毕后,住户投诉制无制热效果,经实地测量,出风温度为42℃左右,回风温度19℃左右,出风速度:4.4m/s,导风条已调整至向下送风状态,但是在房间里开机三小时后,客厅下层基本没有升温,但是在顶至下1.1m的空间内制热效果明显,无论怎么调整都无法使热风送至客厅下层。
经过分析,可能有以下几个原因:
1.客厅主机缺氟(这个应该不是主要原因)
2.单位负荷:按配置表及实际量出的房间面积,差别不大,负荷均达到要求。
3.送、回风温度:出风温度均达到要求,回风温度过低。
4.房间湿度大(存在此种可能性)
5.机器安装位置过高,机器压头不够,热风无法到达至人体感区域。
如各位大大遇到过类似情况,麻烦您将您的解决办法写出来以供参考,但是改为下送风这个方法就不用提出来了,因为装修已完成,不可能再去更改装修。
小弟先谢谢各位大大了!!

全部回复(89 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjue1986
    chenjue1986 沙发
    压头不够,送风无法到达底部!
    2011-01-21 00:16:21

    回复 举报
    赞同0
  • ye1987524
    ye1987524 板凳
    还在学习.学习
    2011-01-20 20:58:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 776 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联空调根据管径长度追加冷媒如何计算。

多联空调根据管径长度追加冷媒如何计算。

回帖成功

经验值 +10