土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S接地系统中用镀锌扁钢做公共保护线可以吗?
在TN-S中,用40*4镀锌扁钢做公共保护线,设备的外壳都和公共保护线相连,然后将扁钢和变压器中性点相连,这样做可以吗?有没有违反国家的相关规范?
甲方说这样做可以将多芯电缆里的PE保护线省掉,由于设备比较多,能省钱。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 21:18 编辑 ]

全部回答(32 )

  • nanjingfenyuanshi
    都是高手啊,学习学习。
    2011-02-11 09:42:11 来自 PC 评论 举报
  • zyg6871
    同志们 直接用扁铁连接就不是TN-S了 而是TT接地了
    2011-01-29 20:32:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10