我现在搞一原有小区一户一表的设计,大致方案如下,望大家指导:
1#:60户;2#:60户;3#60户;4#:48户;我取4KW/户,同时系数0.5,变压器经济运行系数0.75
1、选择630kVA箱变(228*4*0.5/0.75),出线400A断路器至各楼,
2、1-3#楼在一单元设总配电箱,进线端选400A隔离开关,出线选DZ20Y100A断路器;进线电缆选VV22-4*150,出线电缆VLV22-4*35,每单元设15位电表箱,表箱内设100A进线断路器(每单元10户);
3、4#楼为两单元每单元24户,同样设总配电箱,进线电缆选VV22-4*95,出线电缆同上,每单元设2个表箱。
想问大家总配电箱后的表箱我是应该用树干式(出一路,串联)还是放射式(每个表箱出一路)呢?我感觉电缆选的有问题,还望大家指正!感谢大家了
假如我想要1-3#楼(180户)出一路电缆,那我该选多大的呢?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句现在电器设备又多,
我设计的一般是按8KW/户考虑的
回复 举报
同意楼上的观点!现在的住宅不应在选取4KW/户最小为6KW/户!(现在的电器设备都比较多)
一般是2个楼号一个回路比较好!太多的话电缆不好选 也不利于施工!到小区配电室的开关也比较大!在有设计的时候需用系数要大一点!安全 !毕竟建筑电气的成本在工程中占的小!开发商不在乎的!安全为主啊!