土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急!一期住宅与二期泵房不同步建设怎么办
我现在有个工程:
一期为多层住宅,二期为高层,有一地下车库100辆车,泵房设于二期地下车库中,
多层住宅夏季用水高峰时,水压会不够,又不能设高位水箱,只有变频供水,但一期住宅与二期泵房不同步建设怎么办?
若设临时泵房,应设为地上还是地下,水池呢?
望各位高手赐教!!

全部回答(2 )

  • linyinong
    凉拌(办)炒鸡蛋!
    2002-09-22 10:25:22 来自 PC 评论 举报
  • memory
    设临时泵房,地下,水池也地下!因为你说了,不能设高位水箱.否则设高位水箱蛮好的,可节能!
    2002-09-22 00:39:22 来自 PC 评论 举报