土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 400KW活塞机制冷系统不加液路电磁阀是否可行
主要考虑停机制冷剂迁移带来开机时大量液态冷媒导致压机液击
但是该机组放置的地方常年温度在15度以上
我想冷凝器出口还有手动截止阀
这样看来是否还必须加
不加有何危害

全部回答(12 )

  • yangdongfu
    不想加的理由是出于降低成本还是技术原因?
    如果是技术原因,加肯定比不加好;
    如果是出于成本考虑,那电磁阀加了成本影响能有多大?综合考虑下安全隐患,维护检修,你会加的
    2011-01-05 19:31:05 来自 PC 评论 举报
  • 传说小小
    供液电磁阀、汽液分离器,二者必须要有一样。个人观点。
    2011-01-05 17:24:05 来自 PC 评论 举报
加载更多