土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器穿芯问题

互感器穿芯问题

发布于:2010-12-31 12:38:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
求解 互感器穿芯问题
小弟向各位大师求解 请问一个互感器里面计量A相的用电功率或者电流 但是这个断路器A相出线是2根线并用,那么互感器计算的电流 /功率正确吗 这个接线方法正确吗?曾经2导线并用 (16MM2的)结果一根80A电流 一根60A电流 两边都对绞的很结实。求教

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 20:02 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主在问“二根并接的电线,电流分配不同”的问题,好象同“电流互感器”没关系吧?

    要想二根并接的电线电流分配相同,其条件是很严格的!
    要求二根电线的规格相同,长度相同,接触电阻相同(在断路器接线柱上不能一根在上面,另一根在下面!)。

    “2根线是到同一个负载的短(断)路器”,上面要求做不到吧?!
    2011-02-01 14:42:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhw403
    zhw403 板凳
    从中学到了东西
    2011-01-30 17:38:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解 互感器穿芯问题

小弟向各位大师求解 请问一个互感器里面计量A相的用电功率或者电流 但是这个短路器A相出线是2根线并用 那么互感器计算的电流 /功率正确吗 这个接线方法正确吗?曾经2导线并用 (16MM2的)结果一根80A电流 一根60A电流 两边都对绞的很结实。求教

回帖成功

经验值 +10