土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 20万平米小区雨、污水加压排放,棘手!请教高手!及压力井资料

20万平米小区雨、污水加压排放,棘手!请教高手!及压力井资料

发布于:2002-09-21 18:19:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
靠近市政雨水管网处地面高于市政雨水管网底标高0.50米左右,无市政污水管网,设计地面标高由市政道路处反向坡,污水经过处理后排入小区内雨水管网,再经小区最低处(距市政雨水管网300米)雨水泵房提升至市政雨水管网,其间要设一些压力井,不知此方案利弊?可行?有无更好方案?另那里能找到压力井资料?多谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • memory
    memory 沙发
    又不是向高地送水,不考虑水锤,满足基本要求即可!注意出水口尽量自由出水,水泵房应有管泻空装置,可双出水管,这末长距离还是设一些检查口为好!
    2002-09-23 20:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • 水牛
    水牛 板凳
    帖子淹得好快呀!
    2002-09-23 11:12:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真出了问题,审图公司负什么责任?

如真出了问题,审图公司负什么责任?是否设计的责任可以减小了?或没有责任了?他们的收费可不低的!